如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 232 點
下載積分: 641 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2025-03-20
查看解振斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:19
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。