樓主  發表于: 2015-04-02 13:43
為什么有的水泵4kw的,用10安倍的空開會跳閘,但是有的5.5kw水泵用16安培沒事呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1392 個
工控威望: 1522 點
下載積分: 13303 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-10-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-02 16:21
這種D型斷路器,一般取2倍電機的額定電流。
樓主留言:
謝謝,但是為什么5.5kw的用D字開頭的16安培可以呢!