超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

羅愈凡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4322 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2020-08-03
查看羅愈凡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-30 10:22
[attachment=133414] 請教老師。如果Holdstat我設定的是&VB1000PLC內部V儲存器地址是多少?40000+(1000/2 +1)=40501????感覺不像請教用過的前輩 我V1000.0我對應modbus什么地址 , V1001.0我對應modbus什么地址
一路相隨
liti1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 666 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2015-11-10
查看liti1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-31 13:40
MODBUS 地址是16位寄存器,40501對應的PLC地址VW1000,當然v1000.0和v1001.0只是VW1000的其中兩個位。