樓主  發表于: 2015-03-25 19:02
[attachment=133265]


如上圖所示,P0700參數命令源設置菜單,這個下標是什么意思,為什么P0700參數里面有3個數組P0700[0]、P0700[1]、P0700[2] ?
例如我想用端子控制變頻器,我設定成2的話,設定在那個數組里呢?把2設定在P0700[0]里就可以嗎?為什么西門子P參數里都會有3個數組設定呢,這3個數組是做什么用的。。
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-11-23
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 19:33
對頭,只需端子控制變頻器啟停的話,將P700設為2即可。