超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 705 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 09:29
西門子231模塊 4模式量輸入問題  接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子  但是我用 信號發生器 發出 20毫安的電流    PLC 里面的AIW0  不會變啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 09:39
模塊電源;dip開關設置;控制程序。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-25 10:54
這個是樓主的筆誤,也無法輸入這個指令。
你的接線和EM231的訂貨號,我擔心你的模擬量模塊可能是連接熱點偶或熱電阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-25 11:36
這個是模擬量4輸入模塊。
你確定這個VW100沒有在其它地方被調用。