超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 906 點
下載積分: 1839 分
在線時間: 1486(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-10-29
查看suntech的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-16 06:29
我使用的是臺達ES系列晶體管型PLC,帶一個臺達伺服,程序如下:有兩端步進程序,S3部分控制伺服的正轉到位后,S1步進部分的條件滿足,伺服電機開始反轉,因為距離較長,電機運轉的時間較長,出現M1029點有時候接通,有時候不接通的情況,請高手幫忙看看? [attachment=132899]
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-16 08:02
M1029放在脈沖輸出指令下面的第一行
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-16 15:23
引用
引用第2樓suntech于2015-03-16 12:32發表的  :
那樣有什么區別嗎?

M1029這類信號大多只接通一個掃描周期,等你上面的程序走到M1029這一步,都過幾個掃描周期了?這些東西手冊上應該有說明的