為什么萬用表歐姆當測帶24v電源的線(24v線和零線)是通的,零線和信號線也是通的,而把24v電源斷掉則不通了?? 求解,在下新手不太懂。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 653 點
下載積分: 2300 分
在線時間: 1866(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-10-14
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 07:59
不知道你講的萬用表是機械式的還是電子式的。也不知道你用的是多大量程測量的,如果你搞清楚萬用表的工作原理了你就知道為什么帶電時測量通、不帶電時測量又不通了,你很幸運沒有燒掉你的萬用表。