樓主  發表于: 2015-03-11 13:23
計算機與CPU224之間用S7 PC Adapter連接,但是通信設置時始終顯示
“端口無法打開或正由另外一個程序應用”,驅動程序已安裝。請專家指教。謝謝。
我的操作系統win7,編程軟件step7 v4.0.9。
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-11 16:38
先打開設備管理器里面 SIMATIC NET一欄  插上你的  PC ADPTERR電纜  看看你的電纜有沒有被識別到 要是沒被識別的話那應該是沒裝驅動
然后打開啊micro win 軟件 SET PG/PC接口里選擇 PC ADAPTER PPI  波特率自己設定下9.6 19.2 187.5 看情況定  
樓主留言:
插上適配器電纜后計算機識別到了,是com5。但是還是不能正常通信,我的這個適配器上印的是MPI/DP,是否是電纜不對?
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-12 13:23
額  那你試試  選PROFIBUS DP  