我設備中有PLC、機器人,問一下,機器人的24V電源需要和PLC的開關電源零V接一起嗎?如果是的話,好處是什么?不共零會有什么弊端?請知道的同行不吝賜教。謝謝!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-10-25
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-02 23:33
設備的系統一般是不做共零處理的,因為sensor,執行器等的線路都不長,除非比較大的系統,如過控系統的DCS,對可靠性要求極高的, 共零與獨立各有各的好處!