這段程序里  M86.1是閃一下立馬就沒了么?  還是在同一個掃描周期里M86.1有信號,到下一個掃描周期M86.1滅掉?

A     "M010_StrainDSM_Trigger_O"
FP   "M86.0"
=     "M86.1"
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-10-20
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:17
除非你后面有重新賦值或重新寫M86.1,在本次掃面結束之后及下次掃描更改M86.1之前,M86.1狀態保持不變。
上升沿是上個周期的存儲值與現掃描周期的值比較,前低后高輸出1,其他都為0;所以沒有其他更改命令時,到下個掃描周期執行該指令時,M86.1的值才會再次改變。