廠里有臺液壓機床,用的1N繼電器PLC,第一次炸是因為動力線零線斷了,回路電壓380V通到PLC里了,現在買了新的,我還特意為PLC加了380變220的隔離變壓器,沒用多久,電源模塊的大電容又炸了,買到假貨了?
丸順小員工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 544 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-07-29
最后登錄: 2025-09-05
查看丸順小員工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-29 22:14
加個濾波器》?PLC110或24V