超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiaohuo66666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 563 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-22 20:02
中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-24 10:18
你將磁性開關直接接DC24V可能已將其燒壞了,把磁性開關的線從中間剪斷,把兩線短接如果PLC輸入點亮那就是磁性開關問題了。