超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 782 點
下載積分: 829 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-10-01
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-11 20:13
今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 782 點
下載積分: 829 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-10-01
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-11 20:18
查了查百度,上面說有可能是6根線頭尾錯誤的問題,明天按照他的方法試驗一下
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 782 點
下載積分: 829 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-10-01
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-11 20:38
那怎么解釋電阻值呢?我測量另外一臺好的,電阻值差不多