信捷PLC哪個中繼是用來標志脈沖數發送完畢指示 。。。我查資料看到有個M8170,是正 在發送的標志,,但是發完后它不會自動斷開。。這樣我用什么檢測脈 沖發完了呢
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16630 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 08:43
信捷編程手冊,指令篇220頁或者250頁,在講DRVI的時候,下面有例程的,非常清楚。其實沒事的時候,還是翻一翻比較好。自己翻到的,總比別人告訴的要記憶深刻。