超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 610 點
下載積分: 632 分
在線時間: 1804(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-10-25
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-20 17:18
我現在用FX3U來做電鍍設備,需要采集好多報警點,報警點分為溫度,水位等。需要100多個輸入點,我現在想程序簡單化,觸摸屏上面的報警點都顯示了,我在PLC程序里面把故障分為兩類,比如X0-X50為溫度,X51-X77為加熱,現在想有什么指令可以同時采集輸入的信號然后判斷0和1,比如X0-X50任意一點接通然后觸發M100來報警說溫度報警,然后看觸摸屏上面的點,還有X51-X77這些那個點接通也是觸發M101來報警。請問有什么方便的指令來寫嗎?
dflyfyhlq123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2025-08-07
查看dflyfyhlq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-22 14:36
這樣可以了