公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.