公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
black_horse2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 222 點
下載積分: 989 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2025-11-15
查看black_horse2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 18:53
弱弱的問一下,是不是沒有用漏電保護器?有漏電的地方為什么不找出來呢?