西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-09 22:17
這個我有成熟經驗,可以詢問我。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家