樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 12:20
說一下,貌似沒有說機臺必須要有漏電。機臺配電的話主要設備安全,其次是人身安全。設備安全,空開可以的。人身安全,工業設備主要體現在接地可靠,其次是控制電源可用漏電,但是一般用隔離的比較多。讓然對于特殊的設備要特殊處理。比如可嬉戲的噴泉泵,于外殼接觸加熱器等