[]變頻器160/182KW,額定電流350A,熔斷器也按2倍選取么?電壓選多少?原配是2個熔斷器并聯的,型號看不起了,謝謝大家。


[attachment=129659]
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2025-05-19
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 11:35
引用
引用第1樓wangcheng18于2014-12-08 09:56發表的 :
選500A熔斷器試試,剛上電的時候電流較大,選小了就燒了。

是2個并聯的..每個多大?剛上電有限流電阻,實施軟起,怎么會電流大???
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2025-05-19
查看史文華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-08 11:49
引用
引用第2樓dgnx2014于2014-12-08 10:03發表的 :
普通情況下變頻器啟動電流最大為額定電流的1.5倍,500A足矣

額定電流是三相輸入輸出每相電流,不知直流母線電流是不是也是標牌的額定電流?
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2025-05-19
查看史文華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-08 15:22
引用
引用第7樓hengliang289于2014-12-08 13:52發表的 :
我們公司45KW的變頻器選用的士160A熔斷器,老外選的,大概1.6倍左右

也是裝在母線上的么?