在使用三菱plc的spd指令測速度時不知道應該選用什么樣 的接近開關?有用過的或者知道的麻煩告訴下,或者有別的測量方法麻煩有用過的說一下,測量每分鐘大約300到400轉
[ 此帖被plc學者在2014-11-27 19:00重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8109 個
工控威望: 10480 點
下載積分: 21337 分
在線時間: 3146(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 07:24
用編碼器吧,一秒鐘速度到7轉,對你的接近開關也是一個要求。