變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
motuylc
鍵盤俠!!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 1018 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2025-09-09
查看motuylc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 18:00
引用
引用第13樓lyl_7223于2014-11-25 17:21發表的  :
不會是參數問題,只設了反轉,正轉指令就無效了。看進線電源相序是否相同,如果相同就是電機抽頭不一樣了。要么調進線電源相序,要么接反轉段子。

進線電源相序也會有影響嗎?向大神賜教!
泳金智能 專業變頻器維修 觸摸屏維修 伺服驅動器維修 PLC維修 電路板維修等工控配件維修 張生 電話:13631125590