請教 :
用HMI直接和變頻連接,可以實現定時啟停和按要求多段速運行,也可以讓他按時啟停,正反運轉

我現在下手不知道地址如何寫,在HMI里如何選擇

我用的是威綸MT6070IH和步科ET070HMI ,變頻是臺達VFD-M
請大家指點,多謝
致遠工控 ----誠信至上
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 18:25
威倫的我做過,把臺達變頻器通信協議傳上來,我幫你,很簡單的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(浩然星球) 熱心助人!