三菱PLC控制步進電機脈沖命令為 ld m0 plsy d1 d2 y1   請問大神 當脈沖發完的瞬間 需要驅動一個輸出來控制外接繼電器   請問命令是什么  也就是說 當脈沖發完之后 我需要一個輸出Y1  
武瑞東12306
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 185 點
下載積分: 584 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-09-29
最后登錄: 2020-05-10
查看武瑞東12306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 17:17
要么用指令監視輔助觸點要么用指令結束輔助觸點來控制,但是最好要加延時不然,伺服內的脈沖發不完