PLC上怎么編寫壓力傳感器去皮值的程序,就是壓力傳感器還沒觸碰到被測物體或剛剛觸碰到時有微量變化的數值,要把它清零,然后開始施壓測量。以前的設備上有這個功能,是信捷編的,現在想用三菱的編寫,還請高手指點一下(壓力傳感器到PLC是模擬量模塊接受4-20mA電流)
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-07 17:12
按清零鈕時把去皮的值存入數據區,測量時把讀取值減去數據區的值就OK