超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fankeji
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 4637 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-11-06
查看fankeji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-02 17:08
在歐姆龍PLC指令中&10表示十進制10 ,#A表示十六進制10,+10或-10表示有符號十進制數,哪在計數器 計時器 比較指令等中如果直接寫10【前面不寫任何符號】的話它是做為有符號10進制數來處理呢?還是BIN來處理?或者是做為CIO?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 38032 分
在線時間: 1831(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-16
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-02 20:47
定時器有BIN BCD定時器之分,你選的BIN定時器就按BIN 用
自動化單機,生產線,項目編程調試!