觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答!!!請高手分析下可能造成的原因。
笨鳥先飛
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10962 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2025-09-15
查看守護北辰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 08:49
專門做個儀表接地吧!我曾經用過上海耀華的稱重儀表和200PLC走自由口通訊,也是出現這個問題,一開始沒問題,過一周左右總是燒儀表的通訊芯片,一般接地也沒用,后來請教高手專門做了個三角形的儀表接地才解決!!
樓主留言:
我這個是溫度巡檢儀,怎么做儀表接地啊?