超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-08 15:41
壓力傳感器壓力范圍0~160kpa,對應壓力變送器輸出信號4~20mA,接到FX2N-4AD模塊上,壓力值變化對應電流值變化,如果壓力值超過160kpa,是不是超過20mA,觸摸屏上顯示的壓力是不是還是按比例增加?   還有就是我現在要測0到220N的壓力  和0到1112N的壓力,能放在一起測嗎,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,壓力傳感器能否在壓力跨度這么大的情況下保證測量值的精度?    以上兩個問題想請教各位高手!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57679 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-08 16:58
1.壓力傳感器壓力范圍0~160kpa,對應壓力變送器輸出信號4~20mA
  值超過160kpa,輸出信號不會超過20mA;因為最大只有20mA

2.小於220N,以220N 為準
  大於220N,以1112N 為準
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(caizebin) 熱心助人!   ..