超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-06 13:25
現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想請教下大神給如何做能夠達到要求?

我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較
不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點
崇拜高手
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 15:47
PLC直接連接掃描槍沒有做過!但是掃描槍需要驅動的,PLC直接連應該不可以。
樓主可以用掃描槍連接觸摸屏,觸摸屏和PLC通訊,PLC讀取觸摸屏內的數據做比較。這個可以。