樓主  發表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流
hljhfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 253 點
下載積分: 10085 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2016-03-27
查看hljhfplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-02 08:49
測一下電流或是絕緣,在看一下閘的容量!