臺達VFD-M與壓力變送器(輸出4~20mA)使用需要設置哪些參數?我把PID所有參數都設置過了,沒有任何反應,求高手圍觀
[ 此帖被813746505在2014-09-29 09:11重新編輯 ]
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 535 點
下載積分: 7223 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-10-17
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-29 21:47
我是這樣實現的!看圖~~~~~~~~~





希望對你有幫助!PID調節可以按現場壓力作微調!OK