樓主  發表于: 2014-09-07 23:12
請問各位,在西門子的200系列PLC中因手頭沒有PPI電纜,暫時用市售的232轉485轉接頭,接plc 485通訊口的3和8口進行通訊download程式,顯示通訊不上(通信錯誤),各位朋友們是否有這樣用過,應該大部分都能行的啊,不過,我后面又有從232轉成USB口接電腦,這樣是否可行,232/485轉接頭是否需要獨立供電,煩各位朋友談談! 謝謝。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-10-17
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 21:28
我是用的是com3,速率在9.6KB,Siemens軟件中有一個“搜索所有波特率”功能,是否是microWIN這頭設置的波特率和PLC那邊設置的波特率不一樣呢,還有其他的數據位,奇偶校驗等參數,關于485的輸出,我是A+接3,B-接8,應該是不會錯的啊,我想應該有很多人都已經有這樣做的了吧,通訊時是要設置什么,注意什么,謝謝了!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-10-17
查看slik的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-21 20:25
謝謝樓上多位網友的回答,我今天去試了,還是不行,提示“硬件探測到一個組幀錯誤”,請問誰有碰到過嗎? 是哪里原因~!