在自動化設備配電柜中在選擇瞬時脫扣特性C,D的時候,如何選擇?我覺得應該選擇D型的,但是我見很多設備里裝的卻是C型。求解!
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-06-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-31 18:59
各位大俠,在鄙人設計中一直是
照明電路使用C型,動力回路使用D型,因為D型的峰值電流比C型的要大一個等級。