在自動化設備配電柜中在選擇瞬時脫扣特性C,D的時候,如何選擇?我覺得應該選擇D型的,但是我見很多設備里裝的卻是C型。求解!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-31 19:54
照明,控制電源,微小負載,阻性負載,可用C型。向電機這樣啟動電流大的要用D型,因?yàn)樗麄兊拿摽垭娏髑是不一樣的,當然如果是電機,可以選擇比D型大一級的C型也是可以的,因為在電機電路中過載有熱繼電器保護,此時的斷路器還是主要是短路保護。