樓主  發表于: 2014-08-17 18:24
問題是這樣的:有一個氣缸每秒鐘往返3 .4次左右.用壓力感應器測量氣缸每次向上頂和向下拉的壓力....在程序里每當要抓取它向上和向下最大峰值的時候總是慢了點,因為頻率快,每次壓到底的時候它又順間往回了!
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 548 點
下載積分: 1842 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-10-28
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 10:01
這個問題不單單是你程序編寫的問題了,你有沒有算過你氣缸運 行的一個周期是多少?程序掃描周期是多少?假如氣缸運行一次是0.1s,你的掃描周期是1ms,那么你最多能抓到100個數據,這100個數據已經把最大值漏掉了,同樣的外部環境,兩次測出的結果不一樣,當然數據量的多少要根據你的精度要求而定。畢竟plc是做順控,運算這一塊要求的是速度和精度,plc相對薄弱一點。條件允許的話還是要用高速采集+高速處理,工控機或者開發專用的采集板