各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16630 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 22:24
這一般會在機床上用這種36V的,你應該要看一下你換的那個接觸器,線圈電壓是多少,或者量一下電路的電壓,再接接觸器,這個是經過隔離變壓器變到36V的,如果你的電路是220VAC(常見)或者380V,應該是接上去就爆了。
山河今仍在,壯志在何方?