FX-2N系統的PLC意外斷電處理 :
當設備在意外情況下掉電,恢復供電時,當掉電時間大于 10 秒時 HL1~HL4 循環閃 亮,按下 SB4 復位按鈕進行復位。當掉電時間小于 10 秒時,設備繼續掉電前的狀態繼 續工作。

請問:在這里面有掉電時間大于 10 秒和掉電時間小于 10 秒,這里的掉電時間怎么來計時?

補充:此題中用到了觸摸屏
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 2613 點
下載積分: 9670 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-17
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-09 14:46
FX2N有專門處理時間的指令
TRD、TSUB、TADD、TZCP、TCMP等
假設
開機後每隔1秒讀取一次時間值
T2-T1若<2將T2值存入T1
T2-T1如果=>2表示有停電
T2-T1若>10就需要復歸
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chuguang) 熱心助人!