我想讓PLC使用PID功能直接驅動主泵,當頻率達到50hz并且壓力為達到,延時后逐個開啟輔泵;當頻率達到0hz并且壓力為達到,延時后逐個停止輔泵。大家幫我看一下這個方案的可行性,分析一下這樣控制的效果啊。大家多分享一下最好的應該怎么控制啊。
[ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新編輯 ]
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 10261 點
下載積分: 13898 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-10-28
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-05 21:46
提供一個 參考,假設四臺水泵,要輪換各水泵作為主泵 輔泵,根據壓力控制要求,可以按照順序切換主泵 輔泵,要有一臺水泵工作在變頻,主泵工作在工頻