樓主  發表于: 2014-08-01 06:57
臺達DVP60ES PLC運行中無輸出 斷電重啟后正常,已經出現多次,外部線路沒發現問題,現在更換了一個,懂這個的幫俺分析一下,PLC有類似于變頻器的故障保護停機?有故障代碼?
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 11:17
估計是外圍線路短路,把電壓拉低,PLC開關電源停振,無電壓輸出。