樓主  發表于: 2014-07-11 13:54
一臺安川A1000變頻器報警OL1,現象是輕載時都很正常,當帶重載時,出現報警OL1,具反映測得變頻器報警時電流還未超額定電流值。請高手幫忙分析一下是何原因會導致這報警?
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 22:48
重載到什么程度,用電流表測測電流是否高于E2-01的設定值,且持續時間多久。
改變載波頻率C6-02看看