超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hehonghua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 191 點
下載積分: 636 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2017-11-21
查看hehonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驅動器,我試了很多種方法,可是斷電以后還是原來的參數,哪位知道是怎么回事?能否幫個忙,謝謝!
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-10-17
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 10:09
JE沒用過,但是J3的PA19參數是參數鎖,可以禁止參數寫入,JE應該也是PA19參數,你可以試試先修改該參數斷電重啟后再修改其他參數
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-10-17
查看cd_looper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-08 10:12
把PA19修改為00AA就是所有參數可讀可寫
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265