求助各位大神,難道三菱高速脈沖輸出只能是Y0Y1兩個端口嗎?
我要控制3臺步進電機,開始沒注意PLSY指令只能控制Y0Y1,后面PLC定回來才發現悲劇了,定的是FX1N-40MT-001,晶體管輸出。
有沒有什么辦法讓其他Y點輸出脈沖呢?我開始考慮的是晶體管能適應高頻響應,所以就沒想那么多。
剛畢業的小伙子求助各位了,不加脈沖擴展模塊的情況下如何實現2點以上的脈沖輸出。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 11250 分
在線時間: 886(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 11:01
不是同步運行 你可以sry信號選通

三菱也有3軸脈沖的 看你怎么選了

不過都用步進了 定位模塊也沒什么意思

搞個別家的plc
[ 此帖被yerong在2014-06-30 11:16重新編輯 ]