樓主  發表于: 2014-06-19 17:36
自己平常編程用的是電子市場買的力特USB轉232的線,按道理說力特的線應該挺好是吧?其他的USB轉232的沒有用過,我有時用力特這線在線編程調試配電箱時,電箱里面的大接觸器動作時,編程電纜就會掉線連不上PLC了,必須關機重啟,這樣的情況,關機時,有時都沒反應,得按下電源開關強制關機。如果說是接觸器干擾的話,我平常在公司單獨接PLC調試時,有時也有這個毛病。
大家看是電腦的問題,還是線的問題呢?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-10-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 21:18
1:電腦USB供電不穩定
2:電腦主板故障導致電腦使用交流電源后就會出現,使用電池則無此現象。
3:轉換線質量不好。
第2種故障本人遇到過。