超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2025-08-27
查看楊康的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-18 22:40
做了一個MODBUS通信,CPU224XP做主站,端口0做MODBUS通信,端口1做下載程序,PLC程序已經寫好了。讀40001地址開始的8個數據,狀態表里面監控到的數據是01  03  00   00   00   08   44   0C.   然后我用串口調試工具,用S7-200的下載線連接CPU的端口0,監控到的數據和上面一致,用232-485轉換器連接端口0,監控到的數據是7F 7E FF FF EF 77 E7 FF , 這是怎么回事呢?后來又試了一下和儀表通信,總是顯示3錯誤。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3403 個
工控威望: 21018 點
下載積分: 38376 分
在線時間: 1833(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 22:55
232轉485中的數據丟失或干擾
自動化單機,生產線,項目編程調試!