步進電機每分鐘150轉的速度運行,按啟動后,步進電機開始運行,啟動時速度有緩沖,等到光纖感應到后,立即停止(采用外部中斷停止發脈沖),由于帶的是同步輪,同步輪會有晃動一下,停機后隔一會兒又開始運行,等光纖感應到后又立馬停,一直這樣循環,為什么停時會抖動,各位大俠有什么建議可以消除或減緩抖動
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-19 21:06
你是用PLSR 指令不?