超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-28
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-31 15:10
我的PLC是224CN,CP243-1后掛了一個交換機分別連接一個MCGS1062屏和一臺編程電腦,現在發現屏跟PG只有一個能連上,有什么辦法解決?
243-1上設置了三個服務,沒有連接限制,在程序用SM0.1調用以太網初化程序.屏上用的驅動是TCP/IP協議,求教如何解決?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-28
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-20 20:33
初步查明,MCGS以太網用了編程協議與200通信,243-1設連接數是用來做S7通訊的
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-23 10:44
這個是CP243-1模塊的限制,只能連接一個PG;

建議換BCNet-S7PPI模塊,支持24個以太網連接的,可以同時連接多個屏和計算機。

加我QQ:64959500
[ 此帖被beichen在2014-06-23 10:56重新編輯 ]
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/