調用F106 按F1 說明里面的完全看不懂啊。
說明里面
IN ------------------MD10=50.03978588
HI_LIM------------MD20=100.0
LO_LIM-----------MD30=0.0
OUT---------------MW40=22

很疑惑  這個MW40 是不是模擬量輸出4-20對應的數值 應該在0-27648之間的吧
現在MD10=50.03978588  這個是不是我輸出的目標值啊,是不是要輸出50% 這樣子呢。
那如果輸出50%的話。MW40是不是應該有27648/2 呢 ,完全糊涂了。
求解釋啊
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 14:32
FC105 , FC106使用與實例
附件: FC105 , FC106使用與實例.rar (55 K) 下載次數:100