超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 336 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2025-10-22
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 00:08
   公司的買的設備使用的三菱Q02UCPU 選用的CC-LINK模塊QJ61BT11N的配置。
MT6070IH觸摸屏報警信息:P/S_IF_LINK_ERROR。
檢查QJ61BT11N模塊和4個遠程模塊AJ65SBTB1-32D。AJ65SBTB1-32T沒有報警。撥碼位置和圖紙上對應沒有問題。信號輸入輸出正常。供電電壓沒有問題。
程序沒有動過。
不知道哪里問題了。請教一下大家有何見解
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 336 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2025-10-22
查看百度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 22:44
問題找到了。報警來自于人機界面的登記報警信息。是PLC的輸入信號觸發的報警,跟韓國要PLC和HMI源程序。
謝謝版主。