wu257270
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
兩張圖片都正確。 上面圖畫的是外部負載接的位置,下面圖是接近開關的內部原理簡圖。 內部都是集電極開路輸出,對NPN負載接在正電源和OUT間。對PNP負載接在負電源和OUT間。 兩者都是負載和三極管串聯,只是NPN與PNP的電流方向不同,所以才有負載的另一端有接正還是接負的區別。 |
|
---|---|---|
|