yishihu
級別: 網絡英雄
|
公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。 想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。 用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。 |
|---|---|
|
|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
1、154C是MR-ES用的。J2S用的是151E或161E. 2、運控CPU改完后,下載了嗎?下載完后斷電上電過嗎? ![]() |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
看手冊:40號參數不能由運動控制器修改,所以只能用伺服軟件改了后再看! 還原的參數是由于運動控制器設置的,修改要改源頭 ![]() |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
牛 ! 還是頭回看到SV43的, 不過,有關轉矩的參數只在參數塊中看到那個300% ![]() |
|---|---|
|
|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
伺服參數----特殊參數下選 像這樣 ![]() |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
上圖還不清楚嗎? ![]() |
|---|---|
|